Numer : PIONIER.20161026-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł Lublin
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2016-10-20 08:46:00
Koniec zdarzenia : 2017-06-01 10:05:00
Bilet otwarty : 2016-10-26 16:55:00
Bilet zamknięty : 2017-06-01 10:05:00
*** Opis problemu:
W wyniku zaniku zasilania z dnia 20 października doszło do uszkodzenia
jednego z zasilaczy siłowni Delta.
*** Działanie:
2017-06-01 10:05:00 (0,1) Piotr Goczał
Zasilacz został wymieniony.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2016-10-26 16:55:00 (1,0) Tomasz Berner
Czas usunięcia awarii nie jest nieznany.
Uszkodzenie nie wpływa na parametry pracy urządzeń.
|