Numer              : LODMAN.20170520-2
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł 7DS
Nadawca            : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2017-05-20 17:10:00
Koniec zdarzenia   : 2017-05-20 18:27:00
Bilet otwarty      : 2017-05-20 17:47:00
Bilet zamknięty    : 2017-05-29 18:02:00


*** Opis problemu:
Od godziny 17:10 występuje brak zasilania w węźle 7DS.
Urządzenia pracują na zasilaniu z UPS. 
Szacowany czas podtrzymania zasilania to około 1 godzina.


*** Działanie:
2017-05-20 18:44:00 (0,0) Tomasz Berner
Zasilanie powróciło o godzinie 18:27.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zostaje zamknięty.