Numer : LODMAN.20170520-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł 7DS Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2017-05-20 17:10:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2017-05-20 17:47:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godziny 17:10 występuje brak zasilania w węźle 7DS. Urządzenia pracują na zasilaniu z UPS. Szacowany czas podtrzymania zasilania to około 1 godzina. *** Działanie: 2017-05-20 18:44:00 (0,0) Tomasz Berner Zasilanie powróciło o godzinie 18:27. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: |