Numer              : PIONIER.20170501-2
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : linia Gdańsk - Toruń
Nadawca            : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2017-05-01 13:29:00
Koniec zdarzenia   : 2017-05-10 00:58:00
Bilet otwarty      : 2017-05-01 15:17:00
Bilet zamknięty    : 2017-05-10 00:58:00


*** Opis problemu:
Od godziny 13:29 węzeł sieci PIONIER w Tczewie nie jest zasilany napięciem
przemiennym. 


*** Działanie:
2017-05-01 15:55:00 (0,0) Tomasz Berner
Zasilanie zostało przywrócone.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.


*** Historia:
2017-05-01 15:17:00 (1,0) Tomasz Berner
Zapewnione jest zasilanie bateryjne. Czas usunięcia awarii nie jest znany.