Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20170507-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle UML-TV

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20170507-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle UML-TV
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Mon, 08 May 2017 22:14:34 +0200
Numer              : LODMAN.20170507-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł UML-TV
Nadawca            : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2017-05-07 01:36:00
Koniec zdarzenia   : 2017-05-07 19:23:00
Bilet otwarty      : 2017-05-07 02:04:00
Bilet zamknięty    : 2017-05-08 22:14:00


*** Opis problemu:
Od 1:36 występuje brak zasilania w węźle UML-TV. Przełącznik uml-tv-msw pracuje 
na zasilaniu z UPS.


*** Działanie:
2017-05-07 19:29:00 (0,0) Piotr Goczał
Zasilanie w węźle zostało przywrócone o 19:23.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zostaje zamknięty.


*** Historia:
2017-05-07 02:47:00 (0,0) Jerzy Grzenda
O 2:38 zasilenie zostało przywrócone.

2017-05-07 15:12:00 (0,0) Piotr Goczał
Od 15:04 ponownie brak zasilania w węźle.

2017-05-07 17:36:00 (0,0) Piotr Goczał
Zasilanie w węźle zostało przywrócone o 17:30.

2017-05-07 17:59:00 (0,0) Piotr Goczał
Prąd w węźle ponownie został wyłączony. Baterie UPSa wyczerpały się. 
Przełącznik uml-tv-msw nie działą.



<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] LODMAN.20170507-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle UML-TV, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=