Numer : PIONIER.20170510-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : planowane
Dotyczy : węzeł Koszalin
Nadawca : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2017-05-11 10:00:00
Koniec zdarzenia : 2017-05-11 15:15:00
Bilet otwarty : 2017-05-10 13:45:00
Bilet zamknięty : 2017-05-11 15:18:00
*** Opis problemu:
W podanym oknie czasowym prowadzone będą prace w węźle sieci PIONIER w
Koszalinie. Zakres prac: wymiana akumulatorów siłowni 48V. Nie przewidujemy
wystąpienia przerw w transmisji, lecz jest to okres podwyższonego ryzyka.
*** Działanie:
2017-05-11 15:18:00 (0,1) Michał Wierucki
Wymiana baterii została zakończona o godzinie 15:15.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2017-05-11 17:00:00
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2017-05-11 13:14:00 (0,0) Michał Wierucki
O godzinie 13:04 rozpoczęto prace w węźle.
|