Numer : LODMAN.20170507-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł UML-TV
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2017-05-07 01:36:00
Koniec zdarzenia : 2017-05-07 19:23:00
Bilet otwarty : 2017-05-07 02:04:00
Bilet zamknięty : 2017-05-08 22:14:00
*** Opis problemu:
Od 1:36 występuje brak zasilania w węźle UML-TV. Przełącznik uml-tv-msw pracuje
na zasilaniu z UPS.
*** Działanie:
2017-05-07 19:29:00 (0,0) Piotr Goczał
Zasilanie w węźle zostało przywrócone o 19:23.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zostaje zamknięty.
*** Historia:
2017-05-07 02:47:00 (0,0) Jerzy Grzenda
O 2:38 zasilenie zostało przywrócone.
2017-05-07 15:12:00 (0,0) Piotr Goczał
Od 15:04 ponownie brak zasilania w węźle.
2017-05-07 17:36:00 (0,0) Piotr Goczał
Zasilanie w węźle zostało przywrócone o 17:30.
2017-05-07 17:59:00 (0,0) Piotr Goczał
Prąd w węźle ponownie został wyłączony. Baterie UPSa wyczerpały się.
Przełącznik uml-tv-msw nie działą.
|