Numer              : LODMAN.20170422-3
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł  pl-7ds
Nadawca            : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2017-04-22 14:50:00
Koniec zdarzenia   : 2017-04-22 15:53:00
Bilet otwarty      : 2017-04-22 15:08:00
Bilet zamknięty    : 2017-04-27 09:19:00


*** Opis problemu:
Od 14:50 UPS w węźle pl-7ds raportuje pracę na bateriach. Przewidywany czas 
pracy węzła 1,5h.


*** Działanie:
2017-04-22 16:22:00 (0,0) Piotr Goczał
O 156:53 zasilanie w węźle zostało przywrócone.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zostaje zamknięty.


*** Historia:
2017-04-22 15:32:00 (0,0) Piotr Goczał
W całym budynku 7DS nie ma napięcia. Sprawa została zgłoszona do dostawcy 
energii elektrycznej. Przewidywany czas pracy węzła 54 minuty.