Numer : LODMAN.20170422-3
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł pl-7ds
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2017-04-22 14:50:00
Koniec zdarzenia : 2017-04-22 15:53:00
Bilet otwarty : 2017-04-22 15:08:00
Bilet zamknięty : 2017-04-27 09:19:00
*** Opis problemu:
Od 14:50 UPS w węźle pl-7ds raportuje pracę na bateriach. Przewidywany czas
pracy węzła 1,5h.
*** Działanie:
2017-04-22 16:22:00 (0,0) Piotr Goczał
O 156:53 zasilanie w węźle zostało przywrócone.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zostaje zamknięty.
*** Historia:
2017-04-22 15:32:00 (0,0) Piotr Goczał
W całym budynku 7DS nie ma napięcia. Sprawa została zgłoszona do dostawcy
energii elektrycznej. Przewidywany czas pracy węzła 54 minuty.
|