Numer : PIONIER.20170404-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : planowane
Dotyczy : usługa Geant
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2017-04-19 18:00:00
Koniec zdarzenia : 2017-04-24 17:44:00
Bilet otwarty : 2017-04-04 11:20:00
Bilet zamknięty : 2017-04-24 17:44:00
*** Opis problemu:
W dniu 2017.04.12 w godzinach 18:00-21:00 rekonfigurowane będą sesje BGP do
Geant. Prace polegać będą na włączeniu family "flowspec" na połączeniu głównym
oraz zapasowym do Geant. Spodziewana są dwie krótkie przerwy w pracy sesji BGP.
Przerwy w pracy sieci nie są przewidziane (ruch będzie odbywał się łączem
głównym bądź zapasowym).
*** Działanie:
2017-04-24 17:44:00 (0,1) Piotr Goczał
Rekonfiguracja sesji podstawowej została przeprowadzona.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2017-04-26 17:00
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2017-04-12 18:43:00 (0,0) Piotr Goczał
Prace zostały rozpoczęte. Zrekonfigurowana zosała sesja zapasowa.
2017-04-12 18:46:00 (0,0) Piotr Goczał
Prace zostały w dniu dzisiejszym zakończone. Rekonfiguracja sesji podstawowej
została wstępnie zaplanowana na 2017-04-19 18:00 - 21:00
2017-04-12 18:46:00 (0,0) Piotr Goczał
----- ZMIENIONY Początek zdarzenia: z /2017-04-12 18:00:00/ na /2017-04-19
18:00:00/
2017-04-12 18:46:00 (0,0) Piotr Goczał
----- ZMIENIONY Przewidywany czas zakończenia: z /2017-04-12 21:00/ na
/2017-04-19 21:00/
2017-04-18 13:45:00 (0,0) Piotr Goczał
----- ZMIENIONY Przewidywany czas zakończenia: z /2017-04-19 21:00/ na
/2017-04-24 21:00/
2017-04-18 13:46:00 (0,0) Piotr Goczał
Rekonfiguracja sesji podstawowej została wstępnie zaplanowana na 2017-04-24
18:00 - 21:00
2017-04-19 11:29:00 (0,0) Piotr Goczał
Kolejny etap prac związany z przeniesieniem połączenia zapasowego (AP2 backup,
AP2 IAS backup) do GEANT na łącze 100G (zakończone na routerze GEANT w
Hamburgu) odbędzie się w dniu 26.04 od godz. 15:00 (13:00 UTC).
2017-04-19 11:30:00 (0,0) Piotr Goczał
----- ZMIENIONY Przewidywany czas zakończenia: z /2017-04-24 21:00/ na
/2017-04-26 17:00/
|