Numer : PIONIER.20170421-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Szczecin - Gorzów
Nadawca : Jerzy Grzenda
Początek zdarzenia : 2017-04-21 17:56:00
Koniec zdarzenia : 2017-04-21 23:18:00
Bilet otwarty : 2017-04-21 19:29:00
Bilet zamknięty : 2017-04-22 08:40:00
*** Opis problemu:
Od godziny 17:56 obserwujemy brak połączenia między Szczecinem a Gorzowem w
DWDM1. Trwa ustalanie przyczyn awarii.
*** Działanie:
2017-04-21 23:57:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Po interwencji administratora sieci PIONIER problem został usunięty. Łączność w
systemie DWDM1 została przywrócona o godz. 23.18. Przyczyną awarii było wadliwe
działanie karty w urządzeniu w Gorzowie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Połaczenie działa poprawnie.
*** Historia:
|