Numer : LODMAN.20170419-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł radomsko
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2017-04-19 08:28:00
Koniec zdarzenia : 2017-04-20 08:54:00
Bilet otwarty : 2017-04-19 09:20:00
Bilet zamknięty : 2017-04-20 08:54:00
*** Opis problemu:
Od godz 8:28 brak zasilania z sieci w węźle w Radomsku.
*** Działanie:
2017-04-19 11:57:00 (0,0) Piotr Goczał
Zasilanie zostało przywrócone o 11:50.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2017-04-19 09:20:00 (1,0) Witold Bogacki
Praca węzła podtrzymywana jest przez zasilacz awaryjny UPS. Przewidywany czas
podtrzymania to ok 6h.
2017-04-19 10:03:00 (0,0) Witold Bogacki
W Radomsku występuje rozległa awaria sieci energetycznej 15kV.
Czas usunięcia awarii jest na chwilę obecną nieznany.
|