Numer              : LODMAN.20170419-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł radomsko
Nadawca            : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2017-04-19 08:28:00
Koniec zdarzenia   : 2017-04-20 08:54:00
Bilet otwarty      : 2017-04-19 09:20:00
Bilet zamknięty    : 2017-04-20 08:54:00


*** Opis problemu:
Od godz 8:28 brak zasilania z sieci w węźle w Radomsku. 


*** Działanie:
2017-04-19 11:57:00 (0,0) Piotr Goczał
Zasilanie zostało przywrócone o 11:50.



*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.


*** Historia:
2017-04-19 09:20:00 (1,0) Witold Bogacki
Praca węzła podtrzymywana jest przez zasilacz awaryjny UPS. Przewidywany czas 
podtrzymania to ok 6h.

2017-04-19 10:03:00 (0,0) Witold Bogacki
W Radomsku występuje rozległa awaria sieci energetycznej 15kV. 
Czas usunięcia awarii jest na chwilę obecną nieznany.