Numer : PIONIER.20170419-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Łódź - Częstochowa
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2017-04-19 08:20:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2017-04-19 09:41:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od godziny 08:31 obserwujemy przerwę w transmisji w relacji Częstochowa - Łódź.
Przyczyną przerwy w transmisji jest brak zasilania w węźle w Radomsku
spowodowany rozległa awaria sieci energetycznej 15kV, czas usunięcia
awarii jest na chwilę obecną nieznany.
*** Działanie:
2017-04-19 13:20:00 (0,0) Piotr Goczał
Baterie w węźle zostały wymienione.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2017-04-19 11:56:00 (0,0) Piotr Goczał
O godzinie 11:50 połączenie zostało przywrócone. W dniu dzisiejszym
przeprowadzona będzie inspekcja oraz potencjalna wymiana baterii.
|