To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20170416-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle Amuz DS |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Mon, 17 Apr 2017 09:37:23 +0200 |
Numer : LODMAN.20170416-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Amuz DS Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2017-04-16 22:03:00 Koniec zdarzenia : 2017-04-16 22:35:00 Bilet otwarty : 2017-04-16 22:36:00 Bilet zamknięty : 2017-04-17 09:37:00 *** Opis problemu: Od 22:03 nie ma zasilania z sieci miejskiej w węźle Amuz DS. Przewidywany czas pracy na bateriach to 4 godz. 20 minut. *** Działanie: 2017-04-16 22:41:00 (0,0) Michał Wierucki O 22:35 zasilanie zostało przywrócone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: |