Numer : PIONIER.20170410-3
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Poznań - Szczecin
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2017-04-10 15:22:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2017-04-10 17:59:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
O godzinie 15:22 wystąpił brak zasilania napięciem przemiennym w węźle sieci
PIONIER w Krobielewku, znajdującym się w relacji Poznań - Szczecin.
*** Działanie:
2017-04-10 20:53:00 (0,0) Tomasz Berner
Zasilanie działa stabilnie. Nie wystąpiły dalsze zaniki.
*** Przewidywany czas zakończenia:
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2017-04-10 17:59:00 (1,0) Tomasz Berner
Dostawca energii elektrycznej potwierdził awarię w tym rejonie.
Planowany czas naprawy awarii to godzina 18:30.
Od godziny 17:03 zasilanie w węźle powróciło.
|