Numer : LODMAN.20170318-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł Ujazd
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2017-03-18 21:33:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2017-03-18 21:57:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 21:33 switch ujazd-msw zgłasza brak zasilania na zasilaczu podłączonym do
sieci miejskiej. Jednocześnie UPS zainstalowany w tym węźle nie zgłasza alarmów
o braku zasilania. Prawdopodobnie jest to problem z zasilaczem urządzenia.
*** Działanie:
2017-03-18 22:37:00 (0,0) Piotr Goczał
O 22:11 zasilanie w węźle zostało przywrócone.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2017-03-18 22:07:00 (0,0) Piotr Goczał
Zasilacz urządzenia pracuje poprawnie. W węźle brak jest zasilania sieciowego,
a UPS nie wysłał komunikatu o przejściu na pracę bateryjną.
|