Date: Sat, 18 Mar 2017 22:37:18 +0100
Numer              : LODMAN.20170318-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł Ujazd
Nadawca            : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2017-03-18 21:33:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2017-03-18 21:57:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od 21:33 switch ujazd-msw zgłasza brak zasilania na zasilaczu podłączonym do 
sieci miejskiej. Jednocześnie UPS zainstalowany w tym węźle nie zgłasza alarmów 
o braku zasilania. Prawdopodobnie jest to problem z zasilaczem urządzenia.


*** Działanie:
2017-03-18 22:37:00 (0,0) Piotr Goczał
O 22:11 zasilanie w węźle zostało przywrócone.



*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2017-03-18 22:07:00 (0,0) Piotr Goczał
Zasilacz urządzenia pracuje poprawnie. W węźle brak jest zasilania sieciowego, 
a UPS nie wysłał komunikatu o przejściu na pracę bateryjną.