Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20170118-1 CLOSE: Brak łączności ze switchem belfor-esw

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20170118-1 CLOSE: Brak łączności ze switchem belfor-esw
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Wed, 25 Jan 2017 13:05:42 +0100
Numer              : LODMAN.20170118-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł belfor
Nadawca            : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2017-01-18 10:13:00
Koniec zdarzenia   : 2017-01-18 15:00:00
Bilet otwarty      : 2017-01-18 10:40:00
Bilet zamknięty    : 2017-01-25 13:05:00


*** Opis problemu:
Od 10:13 nie mamy łączności ze switchem belfor-esw. Prawdopodobnie przyczyną 
awarii są problemy z radiolinią.



*** Działanie:
2017-01-18 14:48:00 (0,0) Piotr Goczał
Przyczyną awarii był uszkodzony port w switchu. Po zmianie portu urządzenie 
pracuje poprawnie.



*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Połączenie pracuje poprawnie. Ticket zamknięty.


*** Historia:
2017-01-18 14:35:00 (0,0) Piotr Goczał
Radiolinia została prewencyjnie wymieniona, jednak problemy z łącznością nadal 
występują. Trwa dalsze diagnozowanie problemu.



<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] LODMAN.20170118-1 CLOSE: Brak łączności ze switchem belfor-esw, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=