To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20170118-1 UPDATE: Brak łączności ze switchem belfor-esw |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Wed, 18 Jan 2017 14:48:14 +0100 |
Numer : LODMAN.20170118-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł belfor Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2017-01-18 10:13:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2017-01-18 10:40:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 10:13 nie mamy łączności ze switchem belfor-esw. Prawdopodobnie przyczyną awarii są problemy z radiolinią. *** Działanie: 2017-01-18 14:48:00 (0,0) Piotr Goczał Przyczyną awarii był uszkodzony port w switchu. Po zmianie portu urządzenie pracuje poprawnie. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2017-01-18 14:35:00 (0,0) Piotr Goczał Radiolinia została prewencyjnie wymieniona, jednak problemy z łącznością nadal występują. Trwa dalsze diagnozowanie problemu. |