Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20161215-2 CLOSE: Brak zasilania w węźle PL-7DS

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20161215-2 CLOSE: Brak zasilania w węźle PL-7DS
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Fri, 06 Jan 2017 09:36:26 +0100
Numer              : LODMAN.20161215-2
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł PL-7DS
Nadawca            : Jerzy Grzenda
Początek zdarzenia : 2016-12-15 21:17:00
Koniec zdarzenia   : 2017-01-06 09:35:00
Bilet otwarty      : 2016-12-15 22:03:00
Bilet zamknięty    : 2017-01-06 09:36:00


*** Opis problemu:
Od 21:17 nie ma zasilania w węźle PL-7DS.


*** Działanie:
2016-12-16 10:31:00 (0,0) Michał Wierucki
Prace będą kontynuowane w przyszłym tygodniu.  


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Prace zostały zakończone. Przerw w łączności nie było.


*** Historia:
2016-12-15 22:22:00 (0,0) Piotr Wilk
W budynku nie ma zasilania. Elektryk pracuje nad usunięciem awarii.

2016-12-15 22:25:00 (0,0) Piotr Wilk
UPS podtrzyma zasilanie węzła jeszcze przez ok 30 min.

2016-12-15 22:54:00 (0,0) Piotr Wilk
Od 22:44 nie mamy łączności z węzłem.

2016-12-16 00:00:00 (0,0) Piotr Wilk
Awaria jest bardzo poważna. Prace zostały zawieszone do rana.

2016-12-16 08:44:00 (0,0) Piotr Wilk
Awarii uległ główny wyłącznik w budynku. Prace trwają.
Brak informacji nt. terminu przywrócenia zasilania.

2016-12-16 09:17:00 (0,0) Michał Wierucki
O 9:02 zasilanie zostało przywrócone.



<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] LODMAN.20161215-2 CLOSE: Brak zasilania w węźle PL-7DS, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=