Numer              : LODMAN.20161215-2
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł PL-7DS
Nadawca            : Piotr Wilk
Początek zdarzenia : 2016-12-15 21:17:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2016-12-15 22:03:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od 21:17 nie ma zasilania w węźle PL-7DS.


*** Działanie:
2016-12-16 08:44:00 (0,0) Piotr Wilk
Awarii uległ główny wyłącznik w budynku. Prace trwają.
Brak informacji nt. terminu przywrócenia zasilania.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2016-12-15 22:22:00 (0,0) Piotr Wilk
W budynku nie ma zasilania. Elektryk pracuje nad usunięciem awarii.

2016-12-15 22:25:00 (0,0) Piotr Wilk
UPS podtrzyma zasilanie węzła jeszcze przez ok 30 min.

2016-12-15 22:54:00 (0,0) Piotr Wilk
Od 22:44 nie mamy łączności z węzłem.

2016-12-16 00:00:00 (0,0) Piotr Wilk
Awaria jest bardzo poważna. Prace zostały zawieszone do rana.