Numer              : PIONIER.20161215-1
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł Lebiedzin
Nadawca            : Piotr Wilk
Początek zdarzenia : 2016-12-15 08:56:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2016-12-15 08:57:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od wczesnych godzin porannych obserwujemy częste restarty przełącznika w
Lebiedzinie. Przełącznik jest elementem backupu regionalnego. Jest to 
spowodowane uszkodzeniem sprzętowym. Czas usunięcia awarii - nieznany.
W związku z awarią tego przełącznika występują problemy w pracy zapasowych 
sesji BGP do Białegostoku.


*** Działanie:
2016-12-15 21:08:00 (0,0) Piotr Wilk
Zasilanie zostało przywrócone o 20:37.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2016-12-15 09:20:00 (0,0) Michał Wierucki
Według nowych informacji, energetyka przeprowadza w okolicy prace na zasilaniu,
które potrwają do godziny 18:00. Niestabilne działanie przełącznika jest 
prawdopodobnie spowodowane uszkodzeniem zasilacza 48V, które powoduje jego 
okresowe wyłączanie. Trwa podejmowanie decyzji dotyczących dalszych działań.