Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] PIONIER.20161215-1 OPEN: Uszkodzenie przełącznika w Lebiedzinie

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] PIONIER.20161215-1 OPEN: Uszkodzenie przełącznika w Lebiedzinie
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Thu, 15 Dec 2016 08:57:36 +0100
Numer              : PIONIER.20161215-1
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : OPEN
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł Lebiedzin
Nadawca            : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2016-12-15 08:56:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2016-12-15 08:57:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od wczesnych godzin porannych obserwujemy częste restarty przełącznika w
Lebiedzinie. Przełącznik jest elementem backupu regionalnego. Jest to 
spowodowane uszkodzeniem sprzętowym. Czas usunięcia awarii - nieznany.
W związku z awarią tego przełącznika występują problemy w pracy zapasowych 
sesji BGP do Białegostoku.


*** Działanie:



*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:




<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] PIONIER.20161215-1 OPEN: Uszkodzenie przełącznika w Lebiedzinie, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=