Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20161205-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle CKPŁ

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20161205-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle CKPŁ
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Tue, 06 Dec 2016 16:19:31 +0100
Numer              : LODMAN.20161205-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł CK&#222;Ł
Nadawca            : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2016-12-05 10:18:00
Koniec zdarzenia   : 2016-12-06 16:19:00
Bilet otwarty      : 2016-12-05 10:28:00
Bilet zamknięty    : 2016-12-06 16:19:00


*** Opis problemu:
Od 10:18  węźle CKPŁ (główny węzeł LODMAN) nie ma zasilania z sieci miejskiej. 
Węzeł pracuje na generatorze. Jest to okres podwyższonego ryzyka.



*** Działanie:
2016-12-05 11:00:00 (0,0) Piotr Goczał
Zasilanie sieciowe zostało przywrócone o 10:51


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.


*** Historia:




<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] LODMAN.20161205-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle CKPŁ, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=