Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20161201-1 CLOSE: Brak zasilania z sieci miejskiej w węźle

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20161201-1 CLOSE: Brak zasilania z sieci miejskiej w węźle Amuz DS
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Fri, 02 Dec 2016 15:33:46 +0100
Numer              : LODMAN.20161201-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł AMUZ DS
Nadawca            : Jerzy Grzenda
Początek zdarzenia : 2016-12-01 16:20:00
Koniec zdarzenia   : 2016-12-01 17:39:00
Bilet otwarty      : 2016-12-01 17:32:00
Bilet zamknięty    : 2016-12-02 15:33:00


*** Opis problemu:
Od 16:20 w węźle Amuz DS nie ma zasilania z sieci miejskiej. Przewidywany czas 
pracy na akumulatorach to 4,5 godziny.



*** Działanie:
2016-12-01 18:33:00 (0,0) Michał Wierucki
Zasilanie zostało przywrócone o 17:39.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Przerw w łączności nie było.


*** Historia:




<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] LODMAN.20161201-1 CLOSE: Brak zasilania z sieci miejskiej w węźle Amuz DS, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=