Numer : LODMAN.20161130-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł zsp19 Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2016-11-30 15:29:00 Koniec zdarzenia : 2016-11-30 16:35:00 Bilet otwarty : 2016-11-30 16:20:00 Bilet zamknięty : 2016-12-01 12:52:00 *** Opis problemu: Od 15:29 nie mamy łączności ze switchem zsp19-esw. *** Działanie: 2016-11-30 16:44:00 (0,0) Piotr Goczał Łączność ze switchem została odzyskana o 15:29. Prawdopodobnie przyczyną awarii była przerwa w zasilaniu w węźle. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: |