Numer : LODMAN.20161215-2
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł PL-7DS
Nadawca : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2016-12-15 21:17:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2016-12-15 22:03:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 21:17 nie ma zasilania w węźle PL-7DS.
*** Działanie:
2016-12-16 10:31:00 (0,0) Michał Wierucki
Prace będą kontynuowane w przyszłym tygodniu.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2016-12-15 22:22:00 (0,0) Piotr Wilk
W budynku nie ma zasilania. Elektryk pracuje nad usunięciem awarii.
2016-12-15 22:25:00 (0,0) Piotr Wilk
UPS podtrzyma zasilanie węzła jeszcze przez ok 30 min.
2016-12-15 22:54:00 (0,0) Piotr Wilk
Od 22:44 nie mamy łączności z węzłem.
2016-12-16 00:00:00 (0,0) Piotr Wilk
Awaria jest bardzo poważna. Prace zostały zawieszone do rana.
2016-12-16 08:44:00 (0,0) Piotr Wilk
Awarii uległ główny wyłącznik w budynku. Prace trwają.
Brak informacji nt. terminu przywrócenia zasilania.
2016-12-16 09:17:00 (0,0) Michał Wierucki
O 9:02 zasilanie zostało przywrócone.
|