Numer : LODMAN.20161118-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł UL-FIL
Nadawca : Jerzy Grzenda
Początek zdarzenia : 2016-11-18 11:10:00
Koniec zdarzenia : 2016-11-18 12:55:00
Bilet otwarty : 2016-11-18 11:40:00
Bilet zamknięty : 2016-11-25 14:48:00
*** Opis problemu:
Od 11:10 nie mamy zasilania z sieci miejskiej w węźle UL-FIL. Prognozowany czas
pracy urządzeń na zasilaniu z UPS to 9,5 godziny.
*** Działanie:
2016-11-18 13:27:00 (0,0) Michał Wierucki
O 12:55 zasilanie zostało przywrócone.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Zasilanie zostało przywrócone. Nie było przerw w łączności.
*** Historia:
2016-11-18 12:47:00 (0,0) Michał Wierucki
Zasilanie z sieci miejskiej ma zostać przywrócone około godz. 13.
|