To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] PIONIER.20161103-2 CLOSE: Poznań - Szczecin / brak zasilania w Podrzewiu |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Thu, 03 Nov 2016 13:50:03 +0100 |
Numer : PIONIER.20161103-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Poznań - Szczecin Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2016-11-03 09:09:00 Koniec zdarzenia : 2016-11-03 12:47:00 Bilet otwarty : 2016-11-03 12:38:00 Bilet zamknięty : 2016-11-03 13:50:00 *** Opis problemu: Od godziny 09:09 występuje brak zasilania w węźle sieci Pionier w Podrzewiu, znajdującym się w relacji Poznań - Szczecin. Węzeł przeszedł na zasilanie bateryjne. Szacowany czas przywrócenia zasilania - godzina 15:00 *** Działanie: *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: O godzinie 12:47 zasilanie zostało przywrócone. *** Historia: |