Numer : LODMAN.20161014-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł uml-pio-msw Nadawca : Piotr Wilk Początek zdarzenia : 2016-10-14 05:58:00 Koniec zdarzenia : 2016-10-14 08:03:00 Bilet otwarty : 2016-10-14 08:37:00 Bilet zamknięty : 2016-10-14 09:01:00 *** Opis problemu: O godz. 5:58 nastąpił restart przełącznika uml-pio-msw a od 6.00 do 8:03 nie pracował zasilacz podłączony do UPS. *** Działanie: 2016-10-14 09:01:00 (0,1) Piotr Wilk Wg. informacji od operatora UMŁ o 5:58 nastąpił krótki zanik napięcia z sieci co spowodowało wyrzucenie bezpiecznika za UPS. Bezpiecznik został załączony o 8:03. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: |