Numer : PIONIER.20161007-2
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł Ochota
Nadawca : Jerzy Grzenda
Początek zdarzenia : 2016-10-07 23:19:00
Koniec zdarzenia : 2016-10-08 02:15:00
Bilet otwarty : 2016-10-07 23:22:00
Bilet zamknięty : 2016-10-08 08:16:00
*** Opis problemu:
Od godziny 20:23 nie działa sesja poznan-gw3-Ochota.
Przyczyną problemów z sesją są przedłużone prace elektryków w rozdzielni
elektrycznej. Czas przywrócenia łączności szacowany jest na godzinę 23:30.
*** Działanie:
2016-10-08 03:02:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Prace zostały zakończone.
Sesja została przywrócona o godz. 02:05 i działa prawidłowo.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Połączenie działa prawidłowo.
*** Historia:
2016-10-08 00:35:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Czas prac został wydłużony. Na chwilę obecną nie jest znany termin ich
zakończenia.
|