Numer : LODMAN.20161004-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł Bronisławów
Nadawca : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2016-10-04 08:31:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2016-10-04 08:42:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 8:31 nie mamy łączności ze switchem zwik-bro-msw.
*** Działanie:
2016-10-04 17:42:00 (0,0) Witold Bogacki
Zasilanie zostało przywrócone o 16:06. Łączność z urządzeniem odzyskano o 16:08.
Wg. informacji otrzymanej od Właściciela obiektu, planowane są dalsze
wyłączenia zasilania w dniach: 2016-10-21 oraz 2016-11.10 w godz.8-16.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2016-10-04 09:13:00 (0,0) Piotr Goczał
Lokalny operator w węźle ma sprawdzić sytuację. Czekamy na informacje.
2016-10-04 09:31:00 (0,0) Tomasz Berner
Przyczyną awarii jest brak zasilania spowodowany pracami, o których wcześniej
nie zostaliśmy poinformowani.
Szacowany czas przewrócenia łączności to godzina 16:00.
|