Numer              : LODMAN.20160929-2
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł plck-msw
Nadawca            : Jerzy Grzenda
Początek zdarzenia : 2016-09-29 14:53:00
Koniec zdarzenia   : 2016-09-29 16:00:00
Bilet otwarty      : 2016-09-29 16:00:00
Bilet zamknięty    : 2016-10-07 15:45:00


*** Opis problemu:
Ok 14:02 niespodziewanie zrestartowała się karta liniowa w przełączniku 
plck-msw.


*** Działanie:
2016-09-29 16:00:00 (1,0) Witold Bogacki
Restart karty spowodował zakłócenia w łączności na ok 30sek.
Karta po restarcie wznowiła pracę.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
plck-msw działa poprawnie.