Numer : PIONIER.20160927-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : planowane
Dotyczy : węzeł Poznań
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2016-09-28 09:00:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2016-09-27 21:19:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
W podanym oknie czasowym, planowane jest przeniesienie przełącznika mx-poz-3 do
nowej szafy.
*** Działanie:
2016-09-28 14:37:00 (0,0) Piotr Goczał
O godzinie 14:06 przełącznik został ponownie uruchomiony.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2016-09-28 16:00:00
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2016-09-27 21:19:00 (1,0) Witold Bogacki
W trakcie wykonywania prac mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do DECIX.
2016-09-28 11:10:00 (0,0) Piotr Goczał
O godzinie 10:55 rozpoczęto prace
2016-09-28 12:15:00 (0,0) Piotr Goczał
O godzinie 12:13 przełącznik został wyłączony
|