Numer : LODMAN.20160901-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł Film-DS
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2016-09-01 12:38:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2016-09-01 13:57:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od godziny 12:38 obserwujemy brak łączności ze switchem film-ds-esw.
Prawdopodobna przyczyną jest brak zasilania w węźle.
*** Działanie:
2016-09-22 08:19:00 (0,0) Tomasz Berner
Łączność odzyskano o godzinie 13:53(21-09-2016).
Ponowny brak łączności od godziny 07:31.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2016-09-20 00:00
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2016-09-05 14:36:00 (0,0) Tomasz Berner
Ze względu na remont budynku wyłączone zostało zasilanie węzła.
Ponowne włączenie ma nastąpić do około 20 września.
2016-09-05 14:37:00 (0,0) Tomasz Berner
----- ZMIENIONY Przewidywany czas zakończenia: z /nieznany/ na /2016-09-20
00:00/
2016-09-13 09:57:00 (0,0) Witold Bogacki
Łączność została przywrócona o 8:55.
2016-09-14 16:27:00 (0,0) Tomasz Berner
Ponownie brak łączności od godziny 16:13.
2016-09-14 18:02:00 (0,0) Tomasz Berner
Łączność powróciła o godzinie 16:51.
2016-09-16 10:45:00 (0,0) Tomasz Berner
Brak łączności od godziny 10:27.
2016-09-20 16:21:00 (0,0) Witold Bogacki
Zasilanie zostało przywrócone o 15:00 (2016-09-16).
2016-09-20 16:23:00 (0,0) Witold Bogacki
Przerwy w zasilaniu wystąpiły także w okresach: od 18:29 (2016-09-16) do 9:00
(2016-09-17) oraz w dniu dzisiejszym od 11:50 do 12:30.
2016-09-21 10:04:00 (0,0) Tomasz Berner
Brak łączności od godziny 09:29.
|