Numer              : LODMAN.20160831-2
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł MOSZCZENICA
Nadawca            : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2016-08-31 21:25:00
Koniec zdarzenia   : 2016-09-01 23:01:00
Bilet otwarty      : 2016-08-31 21:45:00
Bilet zamknięty    : 2016-09-13 09:57:00


*** Opis problemu:
Od godziny 21:25 występuje brak zasilania w węźle Moszczenica.
Urządzenia pracują na zasilaniu z UPS, którego wystarczy na około 18 godzin.


*** Działanie:
2016-09-01 00:32:00 (0,0) Tomasz Berner
Zasilanie powróciło o godzinie 23:01.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.