Numer              : LODMAN.20160809-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł IMP
Nadawca            : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2016-08-09 13:49:00
Koniec zdarzenia   : 2016-08-16 10:49:00
Bilet otwarty      : 2016-08-09 13:59:00
Bilet zamknięty    : 2016-08-16 10:49:00


*** Opis problemu:
Od 13:49 nie mamy łączności z węzłem w Instytucie Medycyny Pracy.


*** Działanie:
2016-08-09 15:22:00 (0,0) Witold Bogacki
O 15:00 łączność została przywrócona.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.


*** Historia:
2016-08-09 13:59:00 (1,0) Witold Bogacki
Przyczyną awarii jest brak zasilania w budynku Instytutu.

2016-08-09 14:00:00 (0,0) Witold Bogacki
W związku z awarią nie działa także połączenie do belfor-esw.