Numer              : PIONIER.20160805-1
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł mx-war-2
Nadawca            : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2016-08-05 10:18:00
Koniec zdarzenia   : 2016-08-08 12:16:00
Bilet otwarty      : 2016-08-05 10:41:00
Bilet zamknięty    : 2016-08-08 12:16:00


*** Opis problemu:
Od godziny 10:18 obserwujemy zanik zasilania na dwóch zasilaczach urządzenia
mx-war-2 w Warszawie. Przyczyna awarii nieznana - prace diagnostyczne trwają.
Nie przewidujemy wystąpienia przerwy w łączności światłowodowej, lecz jest to
okres podwyższonego ryzyka.



*** Działanie:
2016-08-08 12:16:00 (0,1) Piotr Goczał
Zasilacze zostały wymienione dnia 08.08.2016. Nie obserwujemy dalszych alarmów.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.


*** Historia:
2016-08-05 12:05:00 (0,0) Piotr Goczał
Zasilacze uległy uszkodzeniu i zostaną wymienione. Termin wymiany: nieznany.