Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] PIONIER.20160805-1 UPDATE: Awaria zasilania mx-war-2

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] PIONIER.20160805-1 UPDATE: Awaria zasilania mx-war-2
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Fri, 05 Aug 2016 12:05:16 +0200
Numer              : PIONIER.20160805-1
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł mx-war-2
Nadawca            : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2016-08-05 10:18:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2016-08-05 10:41:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od godziny 10:18 obserwujemy zanik zasilania na dwóch zasilaczach urządzenia
mx-war-2 w Warszawie. Przyczyna awarii nieznana - prace diagnostyczne trwają.
Nie przewidujemy wystąpienia przerwy w łączności światłowodowej, lecz jest to
okres podwyższonego ryzyka.



*** Działanie:
2016-08-05 12:05:00 (0,0) Piotr Goczał
Zasilacze uległy uszkodzeniu i zostaną wymienione. Termin wymiany: nieznany.



*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:




<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] PIONIER.20160805-1 UPDATE: Awaria zasilania mx-war-2, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=