Numer : LODMAN.20160708-2
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł pl-rekt
Nadawca : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2016-07-08 14:11:00
Koniec zdarzenia : 2016-07-26 13:13:00
Bilet otwarty : 2016-07-08 14:12:00
Bilet zamknięty : 2016-07-26 13:15:00
*** Opis problemu:
W związku z pożarem na obiekcie wyłączony został switch pl-rekt-esw.
*** Działanie:
2016-07-26 13:15:00 (0,1) Witold Bogacki
Wszyscy klienci przyłączeni do przełącznika pl-rekt-esw, zostali przełączeni na
nowy przełącznik ie-esw.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Węzeł pl-rekt został wyłączony z eksploatacji.
*** Historia:
2016-07-08 14:14:00 (0,0) Piotr Goczał
Wyłączenie węzła spowoduje brak łączności do klientów:
- FSE
- CBMM
- WSD
- AMINY
2016-07-11 16:26:00 (0,0) Tomasz Berner
Połączenia do następujących klientów zostały przeniesione do węzła IE i
zakończone na switchu ie-esw:
- FSE
- CBMM
- AMINY
|