To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20160722-1 UPDATE: Awaria przełącznika w węźle Moszczenica |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Fri, 22 Jul 2016 19:05:38 +0200 |
Numer : LODMAN.20160722-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł MOSZCZENICA Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2016-07-22 10:18:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2016-07-22 11:08:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: O godz. 10:18 przestał działać przełącznik moszczenica-msw. Ruch przełączył się na trasę alternatywną. *** Działanie: 2016-07-22 19:05:00 (0,0) Witold Bogacki Uszkodzeniu uległ przełącznik. Urządzenie zostało wymienione na inne, nowe. Połączenia wznowiły pracę i ruch przełączył się na trasy podstawowe. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2016-07-22 11:59:00 (0,0) Michał Wierucki Serwis w węźle w Moszczenicy zaplanowany jest ok. godz 17. |
<Pop. w Wątku] | Aktualny Wątek | [Nast. w Wątku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | [INFO] LODMAN.20160722-2 OPEN: Brak łączności z routerem wsinf-gw, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
Następny wg. Daty: | [INFO] LODMAN.20160722-2 UPDATE: Brak łączności z routerem wsinf-gw, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w Wątku: | [INFO] LODMAN.20160722-1 UPDATE: Awaria przełącznika w węźle Moszczenica, Komunikaty Operatorzy LODMAN |