Numer : PIONIER.20160706-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł Grodzisk Wlkp.
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2016-07-06 17:20:00
Koniec zdarzenia : 2016-07-06 18:43:00
Bilet otwarty : 2016-07-06 17:23:00
Bilet zamknięty : 2016-07-06 20:24:00
*** Opis problemu:
Od godziny 15:17 występuje brak zasilania w węźle sieci PIONIER w Grodzisku
Wielkopolskim. W związku z awarią utracono połączenie do urządzenia
mx-rb-grodzisk
*** Działanie:
2016-07-06 20:24:00 (0,1) Tomasz Berner
Zasilanie zostało przywrócone o godzinie 18:43.
Połączenie do urządzenia mx-rb-grodzisk zostało przywrócone.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zostaje zamknięty.
*** Historia:
2016-07-06 17:23:00 (1,0) Tomasz Berner
Brak zasilania związany jest z planowanym wyłączeniem prądu przez operatora.
Szacowany czas przywrócenia zasilania: godz. 19:30.
|