Numer : LODMAN.20160630-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł Moszczenica
Nadawca : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2016-06-30 07:42:00
Koniec zdarzenia : 2016-06-30 08:12:00
Bilet otwarty : 2016-06-30 07:55:00
Bilet zamknięty : 2016-07-01 09:15:00
*** Opis problemu:
Od 7:42 UPS w węźle w Moszczenicy raportuje pracę na bateriach. Przewidywany
czas pracy na baterii 5 godzin.
*** Działanie:
2016-06-30 09:23:00 (0,0) Michał Wierucki
Od 8:12 zasilanie zostało przywrócone.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2016-06-30 08:03:00 (0,0) Piotr Goczał
O 8:00 zasilanie zostało przywrócone.
2016-06-30 08:13:00 (0,0) Piotr Goczał
Od 8:08 ponownie obserwujemy brak zasilania.
|