Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20160711-1 UPDATE: Brak zasilania w węźle Moszczenica

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20160711-1 UPDATE: Brak zasilania w węźle Moszczenica
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Tue, 12 Jul 2016 11:38:33 +0200
Numer              : LODMAN.20160711-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł Moszczenica
Nadawca            : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2016-07-11 15:25:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2016-07-11 15:38:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od godziny 15:25 brak zasilania w węźle Moszczenica. Urządzenia pracują na 
zasilaniu z UPS.
Szacowany czas podtrzymania zasilania to około 4 godziny 51 minut.


*** Działanie:
2016-07-12 11:38:00 (0,0) Witold Bogacki
Przyczyną braku zasilania są rozległe uszkodzenia sieci energetycznej 
spowodowane nawałnica, jaka przeszła wczoraj przez region piotrkowski.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2016-07-12 07:29:00 (0,0) Tomasz Berner
Od godziny 6:58 brak łączności ze switchem moszczenica-msw.



<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>