Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20160708-1 CLOSE: Brak łączności z erbud-esw

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20160708-1 CLOSE: Brak łączności z erbud-esw
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Mon, 11 Jul 2016 12:38:03 +0200
Numer              : LODMAN.20160708-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł erbud-esw
Nadawca            : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2016-07-08 07:14:00
Koniec zdarzenia   : 2016-07-11 12:36:00
Bilet otwarty      : 2016-07-08 08:16:00
Bilet zamknięty    : 2016-07-11 12:38:00


*** Opis problemu:
Od 7:14 nie ma łączności z przełącznikiem erbud-esw.


*** Działanie:
2016-07-11 12:38:00 (0,1) Piotr Goczał
Łączność ze switchem została odzyskana o 10:30. Awaria była spowodowana 
wyłączeniem switcha o którym nie zostaliśmy wcześniej poinformowani.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.



*** Historia:




<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] LODMAN.20160708-1 CLOSE: Brak łączności z erbud-esw, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=