Numer : LODMAN.20160630-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Moszczenica Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2016-06-30 07:42:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2016-06-30 07:55:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 7:42 UPS w węźle w Moszczenicy raportuje pracę na bateriach. Przewidywany czas pracy na baterii 5 godzin. *** Działanie: 2016-06-30 09:23:00 (0,0) Michał Wierucki Od 8:12 zasilanie zostało przywrócone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2016-06-30 08:03:00 (0,0) Piotr Goczał O 8:00 zasilanie zostało przywrócone. 2016-06-30 08:13:00 (0,0) Piotr Goczał Od 8:08 ponownie obserwujemy brak zasilania. |