Numer : LODMAN.20160530-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł pkp-tuw Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2016-05-30 16:20:00 Koniec zdarzenia : 2016-06-14 21:05:00 Bilet otwarty : 2016-05-30 16:42:00 Bilet zamknięty : 2016-06-14 21:05:00 *** Opis problemu: Od 16:20 obserwujemy brak zasilania sieciowego w węźle pkp-tuw. Prognozowany czas pracy węzła na bateriach: 3h 27 minut. *** Działanie: 2016-05-30 18:14:00 (0,0) Piotr Goczał Zasilanie zostało przywrócone o 17:40. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: |