Numer              : PIONIER.20160624-1
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : linia Poznań-Zielona Góra
Nadawca            : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2016-06-24 09:11:00
Koniec zdarzenia   : 2016-06-30 09:41:00
Bilet otwarty      : 2016-06-24 10:32:00
Bilet zamknięty    : 2016-06-30 09:41:00


*** Opis problemu:
Od godziny 09:11, występuje brak zasilania w węźle sieci PIONIER w Sulechowie
W związku z tym przestał odpowiadać przełącznik regionalny mx-rb-sulechow
Łączność światłowodowa działa prawidłowo.


*** Działanie:
2016-06-24 12:37:00 (0,0) Tomasz Berner
Zasilanie zostało przywrócone o godzinie 12:23


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.


*** Historia:
2016-06-24 10:32:00 (1,0) Tomasz Berner
Przyczyną awarii jest planowane wyłączenie zasilania do godziny 13:30.
Nie przewiduje się wystąpienia przerw w łączności, lecz jest to okres
podwyższonego ryzyka.