Numer : PIONIER.20160617-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Poznań - Warszawa
Nadawca : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2016-06-17 11:39:00
Koniec zdarzenia : 2016-06-17 14:01:00
Bilet otwarty : 2016-06-17 11:45:00
Bilet zamknięty : 2016-06-17 14:02:00
*** Opis problemu:
O godzinie 11:22 odnotowano przerwę w połączeniu relacji Poznań - Warszawa
trwającą 5 minut - do godziny 11:27
Jest to najprawdopodobniej spowodowane problemami w węźle w Górkach
Technicy są w drodze na miejsce awarii celem sprawdzenia prawidłowości
działania urządzeń.
*** Działanie:
2016-06-17 12:48:00 (0,0) Michał Wierucki
Technicy są na miejscu i rozpoczęli prace diagnostyczne w węźle.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Prace w węźle zostały zakończone.
Przerwy w połączeniu były spowodowane uszkodzeniem systemu zasilania
gwarantowanego.
Uszkodzenie zostało naprawione, węzeł ponownie jest chroniony przed zanikami
zasilania.
*** Historia:
2016-06-17 12:22:00 (0,0) Michał Wierucki
Odnotowano kolejną przerwę do godziny 12:07 trwającą do 12:10.
|