Numer              : PIONIER.20160610-3
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : linia Poznań - Zielona Góra
Nadawca            : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2016-06-10 14:22:00
Koniec zdarzenia   : 2016-06-10 14:36:00
Bilet otwarty      : 2016-06-10 14:44:00
Bilet zamknięty    : 2016-06-13 10:02:00


*** Opis problemu:
Od godziny 14:22 obserwujemy brak zasilania w węźle sieci PIONIER w Grodzisku
Wielkopolskim. W związku z awarią utracono połączenie do urządzenia 
mx-rb-grodzisk. 
Dostawca energii zgłosił awarię w regionie. Szacowany czas przywrócenia
zasilania - godzina 16:00
Awaria nie spowoduje przerwy w łączności światłowodowej, lecz jest to okres
podwyższonego ryzyka.


*** Działanie:
2016-06-10 14:52:00 (0,0) Piotr Goczał
O godzinie 14:36 zasilanie zostało przywrócone. Wszystkie urządzenia działają
prawidłowo.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zostaje zamknięty.