Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] PIONIER.20160610-3 OPEN: Brak zasilania w Grodzisk Wielkopolskim

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] PIONIER.20160610-3 OPEN: Brak zasilania w Grodzisk Wielkopolskim
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Fri, 10 Jun 2016 14:44:06 +0200
Numer              : PIONIER.20160610-3
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : OPEN
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : linia Poznań - Zielona Góra
Nadawca            : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2016-06-10 14:22:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2016-06-10 14:44:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od godziny 14:22 obserwujemy brak zasilania w węźle sieci PIONIER w Grodzisku
Wielkopolskim. W związku z awarią utracono połączenie do urządzenia 
mx-rb-grodzisk. 
Dostawca energii zgłosił awarię w regionie. Szacowany czas przywrócenia
zasilania - godzina 16:00
Awaria nie spowoduje przerwy w łączności światłowodowej, lecz jest to okres
podwyższonego ryzyka.


*** Działanie:



*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:




<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] PIONIER.20160610-3 OPEN: Brak zasilania w Grodzisk Wielkopolskim, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=