Numer              : LODMAN.20160516-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł UMED-B1
Nadawca            : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2016-05-16 09:08:00
Koniec zdarzenia   : 2016-05-17 18:26:00
Bilet otwarty      : 2016-05-16 09:40:00
Bilet zamknięty    : 2016-05-17 18:29:00


*** Opis problemu:
Administrator węzła UMED-B1 poinformował o awarii zasilania bezprzerwowego w 
węźle. Nie występuje w tej chwili przerwa w dostępie do węzła ale jest to okres 
podwyższonego ryzyka.


*** Działanie:
2016-05-17 18:29:00 (0,1) Witold Bogacki
Awaria została usunięta.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Nie wystąpiły przerwy w zasilaniu węzła.


*** Historia:
2016-05-16 09:40:00 (1,0) Tomasz Berner
Wezwany został serwis do UPSa.